2 frågor (WebUI + mätardata)

Hej halloj!
Två funderingar som jag hoppas få lite hjälp med,
1 - I WebUI ser jag mestadels symboler istället för enhetsnamn eller vad som nu ska visas där. Annars fungerar gränssnittet ok. Kan dock ej ansluta mot /obis då den står och snurrar för evigt.
2023-04-11_19-29-58
2 - När jag ansluter med telnet får jag ut detta, ser märkligt ut…

Det tycks inte komma någon data från din HAN-port, i vart fall inte något som enheten kan förstå. Har du aktiverat HAN-porten hos din elnätsägare? Hur man aktiverar HAN-porten hos olika elnätsägare

  1. /obis är en s.k. event-source, så den ska aldrig sluta snurra. Jag tror du lyckats ansluta, men att det inte kommer någon obis-data från din HAN-port / elmätare.
  2. Håller med om att datan på telnet ser märklig ut, definitivt inte något som liknar ett obis-telegram. Det borde mer se ut som t.ex.
    /ELL5\x5c253833635_A
    
    0-0:1.0.0(210217184019W)
    1-0:1.8.0(00006678.394*kWh)
    1-0:2.8.0(00000000.000*kWh)
    1-0:3.8.0(00000021.988*kvarh)
    1-0:4.8.0(00001020.971*kvarh)
    1-0:1.7.0(0001.727*kW)
    1-0:2.7.0(0000.000*kW)
    1-0:3.7.0(0000.000*kvar)
    1-0:4.7.0(0000.309*kvar)
    1-0:21.7.0(0001.023*kW)
    1-0:41.7.0(0000.350*kW)
    1-0:61.7.0(0000.353*kW)
    1-0:22.7.0(0000.000*kW)
    1-0:42.7.0(0000.000*kW)
    1-0:62.7.0(0000.000*kW)
    1-0:23.7.0(0000.000*kvar)
    1-0:43.7.0(0000.000*kvar)
    1-0:63.7.0(0000.000*kvar)
    1-0:24.7.0(0000.009*kvar)
    1-0:44.7.0(0000.161*kvar)
    1-0:64.7.0(0000.138*kvar)
    1-0:32.7.0(240.3*V)
    1-0:52.7.0(240.1*V)
    1-0:72.7.0(241.3*V)
    1-0:31.7.0(004.2*A)
    1-0:51.7.0(001.6*A)
    1-0:71.7.0(001.7*A)
    !7975

Såg denna info på https://hanporten.se/svenska/protokollet/ som kan vara relaterad till din mätare? Det kommer ju nån form av data på telnet.
Man läser av data via ett seriellt gränssnitt. Till skillnad på IEC62056-21 så skall teckenformatet vara 8N1 (8 databits, ingen paritet, en stop bit). Standard IEC62056-21 är 7E1
Currently One är således konfigurerad med

    Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, GPIO_HAN_DATA, 19, true); 

Vad är det för modell på din elmätare?

God morgon!
Enligt elnätsägaren skall den vara aktiverad, innan aktivering var det noll strömförsörjning igenom porten och efter aktivering sker strömförsörjningen igenom porten.

Mätaren är en Aidon 6534 och ovanför porten står det Aidon 6442SE.

Jag har för övrigt bett nätägaren att kika på mätaren igen för att se om de hittar någon inställning att justera.

För din mätare @Farahot, se “anmärkningar” nedanför listan Supported meters

Tack Ola! Jag fick meddelande idag från nätägaren att de beställt ändring av protokollet på min elmätare. Det blir nog bra i slutändan.