Hur får jag igång Currently One på Vattenfalls S34U18?

Om du lyckats lägga till ny enhet i appen, utan att det kommer förbrukningsdata, prova då följande:

  1. Lägg till ny enhet en gång till, och välj “WiFi redan konfigurerat” om/när den knappen syns. Antagligen kommer appen vänta 15s utan att få data, och tryck då “Försök igen”. Andra försöket kommer då att ske med de andra inställningar som krävs för att funka med S34U18. Varje följande försök sker med togglade inställningar, så funkar det inte efter fjärdje försöket är det nog inte lönt…
  2. Gör inställningen direkt i webbgränssnittet (antingen på http://IP_ADDRESS eller http://currentlyone_DEVICEID.local). Där ska Internal pullup disabled vara ikryssad för S34U18- och Kaifa-elmätare. När du trycker på “Save” kommer enheten starta om, och det bör komma in data, förutsatt att HAN-porten verkligen är aktiverad.
2 Likes

Hej.

Vet vi hur P1 porten beter sig när den inte är aktiverad. Jag gick in på OBS Vattenfall Eldistribution ,loggade in och aktiverade porten igår.

Trots att jag får svar att porten är aktiverad får jag inte någon matning ur porten till C1:an. Jag har drivit den via ett Powerpack nu en stund, men får inga mätvärden. Satte precis upp den över dioden och får in värden via “Blink Power”, men det står bara loading på “Power” och “Energy”

Kan det vara en missmatch med infon i “Mina Sidor” på Vattenfall och verkligheten om portens status och att den kanske hoppar igång snart, eller kan det vara nå fel på enheten?

Jag kan inte ansluta med Telnet heller tyvärr.

Hej,
om du varken får ström eller data från porten så är den troligtvis inte aktiverad.

Om du får in värden via Blink Power så fungerar din Currently One-enhet sannolikt.

Med Vattenfalls elmätare måste inställningen “Disable internal pullup” vara ikryssad för att enheten ska kunna läsa data. Kontrollera i enhetens webbgränssnitt, i ditt fall på
http://currentlyone_e877fb0cdadc.local

mvh Andrea

Hej.

Tack för snabbt svar.

Internal pullup disabled framgick tydligt i OP, och i appen.

Om jag vill kontrollmäta 5V matningsspänningen i ändan på kabeln, vilka par ska jag mäta på då?

/Hasse

Spänningen mäter du mellan pinne 1 och 6 på RJ12-kabeln:
https://hanporten.se/svenska/porten/

mvh Andrea

Tack för tipset om den sidan, fanns massor med matnyttigt. Svårt att söka information när rätt söktermer inte är helt självklara.

Ingen +5V på de pinnarna i.a.f. kontrollmätte kontinuitet på medföljande kabel. 0Ohm mellan 1-1 och 6-6
Multimetern jag har är en enklare enbart med autoläge. Den pendlade mellan 0,0VAC och 150 eller 300 Hz.Det är ju lite pilligt att få till kontakt med stiften i kabeln, så jag gav upp för tillfället. Får avvakta och se om porten hoppar igång på riktigt om någon dag eller så.

Mätningarna via LED verkar dock inte må helt bra. Med förbrukningen på tomgång (inga hushållsmaskiner påslagna) så pendlar värdet enormt, något jag noterat när jag stått ute vid mätaren är att blinket kan hoppa märkbart i frekvens, så pass att jag lägger märket till det.

/Hasse

Elmätaren ska ge 5V DC (likström) så någon frekvens är inte aktuellt.

Ofta har elmätaren två lysdioder som blinkar (en för aktiv och en för reaktiv). Enheten ska monteras framför den som är märkt t.ex. 1000 imps/kWh för att mäta aktiv förbrukning.
En annan förklaring till stora variationer är om du har solceller?