Jag har Vattenfalls S34U18 mätare som jag haft min Currently One uppkopplad mot utan några problem.
Iom att jag installerade en Amina S biladdare med lastbalansering, som också behöver komma åt HAN-porten, köpte jag en P1 splitter från HomeWizard.
Första exemplaret som jag fick var defekt men andra exemplaret ser ut att fungera om man ser på dioderna som blinkar iom pulserna från elmätaren och till de anslutna enheterna, Currently One och LB.
Dock så får jag med denna uppsättning en massa CRC fel:
CRC calc !0B78 != !F480
, r=747 (A747), w=748 (A748)
CRC calc !8B63 != !ECAB
, r=44A (A44A), w=44B (A44B)
CRC calc !2950 != !00B3
, r=14D (A14D), w=14E (A14E)
Efter att ha slagit på CRC Disabled
i webgui:t till Currently One, så verkar datat kunna läsas och jag skickar data vidare till en MQTT server som min openHAB installation lyssnar på.
Dock beter sig min Amina S LB konstigt, den pulsar ut ström på L3, jag har en hybrid som enbart supportar enfasladdning, och slår av med infon:
Pausad av systemet, antingen har laddningen pausats pga en schemalagd-styrning, eller så finns det f.y. inte utrymme för att ladda. Jag har utrymme på L3 som den borde inte pulsa utan ge jämn effekt tycker jag.
Undrar om splittern även orsakar problem för Amina S LB?
Varför blev jag tvungen att slå av CRC check på Currently One för att få den att fungera efter det att jag kopplade in splittern? Jag behöver inte ha den disabled om jag kopplar Currently One direkt till min HAN port på elmätaren.
Om jag skulle köpa Currently One splittern, skulle det då fungera bättre? Jag missade att ni sålde en när jag köpte den från HomeWizard.
Mvh
/Janne