Hur skapar jag en profil för en ny apparat? my.currently.one

Hej!

Såg du mitt meddelande? Skickade all info där.

Men jag blir inte klok på detta, har gjort en massa olika varianter men ingen modell har öht registrerat någon apparat som påslagen.

Har provat för TVn, kaffekokaren och luft-vattenpumpen (se Mitsubishi/Ecodan modellen).

Har spårat med smartplugg.

Analyserat i Home Assistent.

Granskat i appen.

Vad gör jag för fel?

När testade ni senast från användarsidan - kan någon bugg smugit sig in?

//Uppgiven

Jag har också problem med att få apparaterna att fungera. Har gjort tre olika utifrån förbrukningsdata i Home Assistant men ingen fungerar.
Jag verkar få träff på övergångsvilkoren i histogram-grafen men inga registreringar i appen.

Lysande feedback! Det mesta är åtgärdat nu:

  1. profilen måste vara giltig / komplett för att den ska synas i appen. Valideringen sker omedelbart.
  2. Fixat. Anledningen till att inte spara ny profil från början är att det är många som ångrar sig på direkten, vilket skulle resultera i mycket skräp i databasen. Nu sparar den (om inte förr) när man skapar en transition.
  3. När man markerat en profil kan man lägga till en sån apparat i sitt hem. Jag ändrade ikon och subtitle på vald profil för att iallafall vara lite tydligare :slight_smile:
  4. noterat.
  5. Om man väljer “Add new Model” utan att ha ett Brand valt, då får man själv skriva in Brand i den nya profilen. Inte intuitivt alls, håller med. Därför lade jag till “Add new Brand and Model” nederst i Brands-listan.
  6. Vi kommer att göra om skapandet av nya apparater / profiler från grunden, så vi avvaktar lite med ändringar i appen tills dess.
  7. Bra förslag! Ändrat så att om “Creator display name” lämnas tomt, då är profilen privat.
    Den måste fortfarande vara giltig 1) för att synas i appen…
  8. Currently One-enheten har begränsat med minne - fältlängder måste balanseras med antal apparater…

Din edit ang. navigering i kategori-trädet är helt giltig. Kanske kommer 6) innebära att vi inte visar kategorier och det filtret ö.h.t.

Jo, men det är kanske inte uppenbart att det går att scrolla nedåt i listan

Mycket bra förslag. Clone coming up!

Blush, nej det varit inte uppenbart, sorry

Re: svar 3 till Eriktack
Jag markerar, ASKO, xyzASKO
add to My Home
ändrar Disply Name
Trycker på Add to Home
Trycker på My Appliances
Där är det tomt.
Uppenbarligen är detta inte rätt väg att gå, eller…

Hej igen! Jag tror att det är något galet med appen. Jag använder senaste versionen på iPhone.

Jag tog bort (den enda fungerande) Daikin-modellen för att se om den på något sätt skulle krocka med någon av de andra modeller jag försökte skapa. Det gjorde ingen skillnad.

Men när jag sen la till samma Daikin-modell så identifieras inte den heller :astonished:. Jag har startat om enheten och det fungerar ändå inte. Någonting verkar galet.

Jo; jag misstänker att om du laddar om

  1. listan på My Appliances-fliken, eller
  2. hela webbsidan (single page app, så du kommer tillbaka till startpunkten)

så dyker din nytillagda apparat upp på my. (det kan vara en cache som inte refreshas ordentligt med endast 1)

I mobil-appen får du refresha apparat-listan med swipe-down.

Nu går det att klona giltiga profiler, istället för att behöva börja från scratch.
Än så länge är category inte redigerbar, men det får vi väl se om det kommer in krav/önskemål på!

1 Like

Lyckas inte lägga till profiler, försökte mig på att skapa en egen för luftvärmepumpen “qlima SC-JA2522”
Men varken den eller redan färdiga kan jag lägga till. Kommer till rutan när jag får välja vilken fas dom ligger på sen trycker jag add och dom dyker varken upp i mina appliances eller i appen?

Hej,

  1. Har du laddat om hela sidan my. efter att du lagt till ny apparat?
  2. Har du gjort Swipe-down-to-refresh i appen efter att du lagt till ny apparat?
  3. Profilen har 1100W average power på state off. Den förväntas vara 0.
  4. Transitions från active och avfrostar har L1_L2_L3 som source, trots att profilen endast är markerad som 1 Phases. Transition från off till active ser rätt ut för enfas.
  5. Har du ändrat profilen från 3 till 1 fas efter att du lagt till states och transitions? Jag kan inte se hur L1_L2_L3 kan väljas annars, och medger att ingen kontroll görs av befintliga transition sources när man ändrar antal faser.

Det går inte att redigera en befintlig apparat. Den återgår bara till det som är redan sparat oavsett vad jag ändrar.

Edit: nu funkade det, kanske var något temporärt.

Nu verkar det funka iaf, vet inte alls vad jag gjorde annorlunda.
Känner att pumpen kanske var lite svårt projekt att börja med så skapade en för avfuktaren i grunden.
EvoDryPD men lyckades bugga ur den på nått sätt så får bara en grå ruta när jag ska redigera den :stuck_out_tongue: Så skapade en ny då jag inte lyckades deleta den gamla.
Skulle vilja ha tips på på förbättringar så man lär sig hur det funkar.
Har lyckas få den att registrera “ett tillslag” men då verkar den bara gått till idle och sen till off.
Såhär ser grafen ut för Fas3 utan brus.


Och såhär säger Acetec att förbrukningen är.

Och en till fråga, hur räknas förbrukningen ut? Är det bara uppskattad förbrukning som räknas ut av AVG värden som jag matar in i states eller känner den av kurvan på nått vänster så att det blir den exakta förbrukningen?

Jag tror mig ha läst att förbrukningen bara baseras på avg-värde*tid.

“Skulle vilja ha tips på på förbättringar så man lär sig hur det funkar.”

Exakt! Samma här =). Försöker locka fram den kunskap som finns i systertråden “Uppdrag: … Masterclass” men det går trögt :sweat_smile:

Hej!

States

Acetecs beskrivning antyder tre states:

  • värmefas
  • fläkt
  • avstängd

Tillslaget (transition från fläkt till värmefas)

Den avfuktaren ger ett tydligt utslag på fas 3, reaktiv effekt, vid tillslag:

t L3 diff
January 23, 2024 at 4:19:01 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:19:11 AM UTC+1 2971 {R2: -1}
January 23, 2024 at 4:19:21 AM UTC+1 3816
January 23, 2024 at 4:19:31 AM UTC+1 3475
January 23, 2024 at 4:19:41 AM UTC+1 2949 {R: 501, R1: -3, W: 2846, R3: 516}

medan utslaget på aktiv effekt fas 3 inte detekteras av algoritmen. Trefasutslaget (+2846W) skulle vara ett stabilt alternativ, men bör undvikas för enfasapparater:

t L3 diff
January 23, 2024 at 2:50:00 AM UTC+1 2933 {R: 530, R3: 507, W: 2880}
January 23, 2024 at 3:04:30 AM UTC+1 2986 {R3: 524, W: 2936, R: 534}
January 23, 2024 at 4:19:41 AM UTC+1 2949 {R: 501, R1: -3, W: 2846, R3: 516}

Jag skulle rekommendera R3 +516W för tillslaget.

Frånslaget (transition från värmefas till fläkt)

t L3 diff
January 23, 2024 at 4:22:31 AM UTC+1 2499
January 23, 2024 at 4:23:21 AM UTC+1 1325
January 23, 2024 at 4:23:31 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:23:41 AM UTC+1 124 {W: -2306, R: -451, L3: -2352}
January 23, 2024 at 4:23:51 AM UTC+1 120 {R3: -448, R1: 2}

Här fås samtidigt utslag på W, R och L3, medan R3 släpar en avläsning.
Den specifika faseffekten är alltid att föredra framför trefaseffekten.
Om vi jämför fler frånslag:

t L3 diff
January 23, 2024 at 2:54:00 AM UTC+1 120 {R3: -457, L3: -2343, W: -2387, R: -438}
January 23, 2024 at 3:08:30 AM UTC+1 118 {W: -2385, R: -438, R3: -445, L3: -2386}
January 23, 2024 at 4:23:41 AM UTC+1 124 {W: -2306, R: -451, L3: -2352}
January 23, 2024 at 4:23:51 AM UTC+1 120 {R3: -448, R1: 2}

Jag skulle rekommendera att R3 på -451 anges för frånslaget.

Average Power

Börja med följande:

  • 0W för avstängd
  • 2400W för värmefas
  • 58W för fläkt

Minimum Power (W) to remain in this state

Börja med följande:

  • 2250W för värmefas
  • 50W för fläkt

Sammanfattning

  1. Specifik faseffekt är att föredra framför trefaseffekt för enfasapparater.
  2. Reaktiv effekt är att föredra framför aktiv effekt, då det sorterar bort rent resistiva apparater.
  3. Apparatens elförbrukning under tiden den är i ett specifikt state räknas ut som averagePower * timeInState, än så länge oberoende av avvikelser vid till- och frånslagen samt variation under tiden.

Hela dataserien för 23 jan 4:04 AM

som referens:

t L3 diff
January 23, 2024 at 4:04:51 AM UTC+1 122
January 23, 2024 at 4:05:41 AM UTC+1 121
January 23, 2024 at 4:05:51 AM UTC+1 121 {R2: 0}
January 23, 2024 at 4:06:11 AM UTC+1 119
January 23, 2024 at 4:06:21 AM UTC+1 121 {R1: -86, W: 520}
January 23, 2024 at 4:06:41 AM UTC+1 119 {L1: 521, R: -75}
January 23, 2024 at 4:07:11 AM UTC+1 119
January 23, 2024 at 4:07:41 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:07:51 AM UTC+1 122
January 23, 2024 at 4:08:11 AM UTC+1 126
January 23, 2024 at 4:08:41 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:08:51 AM UTC+1 121
January 23, 2024 at 4:09:11 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:09:21 AM UTC+1 120 {R3: 1}
January 23, 2024 at 4:09:41 AM UTC+1 118
January 23, 2024 at 4:11:51 AM UTC+1 119
January 23, 2024 at 4:12:41 AM UTC+1 121 {R2: 0, R3: -2}
January 23, 2024 at 4:13:31 AM UTC+1 119
January 23, 2024 at 4:14:01 AM UTC+1 122
January 23, 2024 at 4:14:41 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:16:41 AM UTC+1 118
January 23, 2024 at 4:19:01 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:19:11 AM UTC+1 2971 {R2: -1}
January 23, 2024 at 4:19:21 AM UTC+1 3816
January 23, 2024 at 4:19:31 AM UTC+1 3475
January 23, 2024 at 4:19:41 AM UTC+1 2949 {R: 501, R1: -3, W: 2846, R3: 516}
January 23, 2024 at 4:19:51 AM UTC+1 2717
January 23, 2024 at 4:20:01 AM UTC+1 2641
January 23, 2024 at 4:20:11 AM UTC+1 2623
January 23, 2024 at 4:20:21 AM UTC+1 2593
January 23, 2024 at 4:20:31 AM UTC+1 2579
January 23, 2024 at 4:20:51 AM UTC+1 2559
January 23, 2024 at 4:21:21 AM UTC+1 2531
January 23, 2024 at 4:22:11 AM UTC+1 2498
January 23, 2024 at 4:22:31 AM UTC+1 2499
January 23, 2024 at 4:23:21 AM UTC+1 1325
January 23, 2024 at 4:23:31 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:23:41 AM UTC+1 124 {W: -2306, R: -451, L3: -2352}
January 23, 2024 at 4:23:51 AM UTC+1 120 {R3: -448, R1: 2}
January 23, 2024 at 4:24:31 AM UTC+1 119
January 23, 2024 at 4:25:41 AM UTC+1 122 {R2: 0}
January 23, 2024 at 4:26:21 AM UTC+1 123
January 23, 2024 at 4:26:41 AM UTC+1 121

Hej,
skapade en ny tråd specifik för denna apparatens profil, då jag tyckte den är ett bra exempel!

Modellera avfuktaren Acetec EvoDryPD

Hej Vibban

Jag kopierade och gjorde några ändringar på din EvodryPD.

  1. Lade till en transition från “fläkt/sorption” till “värmefas/evaporation”.
  2. Lade även till en timeout i värmefasen. Den skall ju bara pågå i 4 minuter. (~240s <300s)
  3. Tog bort minimum effekt i värmefasen. Värmeelementen startar ju inte samtidigt.

Testa gärna och berätta hur det gick.

Är det så att fläkten alltid är på eller tar den en “paus”? Eller sitter rH sensorn externt?
Jag kunde inte se det i diagrammet.

Mvh
Sören

När min elpatron går in på min IVT Premiumline HQ C8 så rampar den upp i olika antal steg upp till 100%, ex.vis:

Jag har lagt till ett state elpatron i min modellering, för att kliva hela vägen upp till 100% är det en effekt på 10195-1158=9037W. Min nuvarande modell ser ut så här:

När elpatronen går 100% så kommer kompressorn att stänga ned. Ska jag så egentigen ha en övergång från off till elpatron och inte gå via compressor state?

Ska state off alltid modelleras med average power 0, även om man alltid har en bakgrundslast i sitt hus?

Mvh

/Janne

Hej, jag tog mig friheten att bryta ut denna apparats modellering till en separat tråd:
Modellera värmepump med elpatron (IVT Premiumline HQ C8)